ОПН-6, 10 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией


ограничители перенапряжений оборудование высоковольтное свыше 1000 В электротехнические изделия электрическое оборудование

ОПН-6, 10 (УХЛ1) с фарфоровой внешней изоляцией

Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей на классы напряжения 6 и 10 кВ с изолированной либо компенсированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от грозовых перенапряжений и включаются параллельно защищаемому объекту.

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в фарфоровую покрышку. Днище покрышки имеет взрывопредохранительное устройство, которое при повреждениях внутри ограничителя исключает повышение давления до значений, вызывающих взрывное разрушение ограничителя перенапряжений.

Технические характеристики

НаименованиеОПНФ—6/7,2ОПНФ—6/7,6ОПНФ—10/12ОПНФ—10—12,7
Класс напряжения сети, кВ действ. (действующее значение)661010
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.7,27,612,012,7
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ.49,09,515,015
Номинальный разрядный ток, кА5555
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более:с амплитудой 125 А; с амплитудой 500 А17,5  18,318,2  19,329,0  30,530,6  32,3
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более:с амплитудой 500 А; с амплитудой 2500 А; с амплитудой 5000 А; с амплитудой 10000 А18,5  21,0  22,5  24,519,5  22,2  23,6  25,630,8  35,2  37,6  40,732,6  37,2  40,0  42,8
Токовая пропускная способность, количество воздействий:при импульсе тока большой длительности 2000 мкс амплитудой 300 Апри грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 5 кАпри импульсе большого тока 4/10 мкс с амплитудой 65 кА20  20220  20220  20220  202
Удельная энергоемкость одного импульса тока (2000 мкс, 300 А), кДж/кВ Uнр1,51,51,51,5
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность)10 кА
Группа вибропрочности и виброустойчивосги по ГОСТ 17516.1–90М6
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее32
Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее300
Масса, кг, не более5,55,56,06,0
Срок службы, лет30
Обозначение технических условииТУ 3414—043—49040910—2001 (ИВЕЖ.674361.038ТУ)