Назначение

Ограничители перенапряжений нелинейные с фарфоровой внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110 и 220 кВ второго (550 А) и третьего (850 А) класса по пропускной способности, работающего в сети с эффективно заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений серии ОПНН—Ф предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов на класс напряжения 110 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Конструкция

Конструктивно ограничители перенапряжений выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную фарфоровую покрышку. Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ограничители протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.

Технические характеристики

НаименованиеОПНН–Ф–110/60/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/73/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/77/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/83/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/88/10/550 II*УХЛ1ОПНН–Ф–110/60/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/73/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/77/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/83/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–110/88/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–20/154/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–220/163/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–220/172/10/550 II*УХЛ1ОПН–Ф–220/154/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–220/163/10/850 II*УХЛ1ОПН–Ф–220/172/10/850 II*УХЛ1
Класс напряжения сети, кВ действ.110110110110110110110110110110220220220220220220
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ действ.60737783886073778388154163172154163172
Номинальное напряжение (Uн), кВ действ.759196104110759196104110192204215192204215
Номинальный разрядный ток, кА10101010101010101010101010101010
Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудномзначении активной составляющей тока 3 мА (Uкл), кВ действ. не менее759196104110759196104110192204215192204215
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более:а) с амплитудой 250А б) с амплитудой 500А в) с амплитудой 1000А г) с амплитудой 2000А147 148 155 —177 179 187 —187 189 197—201 203 211—214 216 225—— 147 153 159— 177 183 194— 187 195 204— 202 210 220—213 222 233374 378 394—394 398 414—416 422 440——375 390 407—396 412 432—419 436 457
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более:а) с амплитудой 500А б) с амплитудой 5000А в) с амплитудой 10000А г) с амплитудой 20000А149 178 191 207180 216 232 252190 228 245 266204 245 264 286217 260 280 304— 173 183 203— 210 223 247— 222 235 260— 240 253 281— 254 269 297380 456 490 531401 482 518 562423 510 547 593— 444 470 521— 472 497 551— 500 525 582
Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ(действующее значение) *— 20 мин.— 10 с— 1 с76/73 83/80 88/8392/89 101/97 107/10197/94 107/102 113/107105/101 115/110 122/115111/107 122/117 129/12276/74 86/80 91/8393/90 104/97 110/10198/95 110/102 116/107105/103 119/110 125/115112/109 126/117 133/122194/188 214/205 226/214205/199 227/217 240/227217/210 239/229 253/239195/190 220/204 232/214207/202 233/217 246/226218/213 246/229 260/239
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой10 кА, кВ, не более220267281304322205249263283300564597629526557588
Токовая пропускная способность, количество импульсов:а) при импульсе тока большой длительности 2000 мксс амплитудой 550 А; с амплитудой 850 А б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при грозовом импульсе тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА20 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 202
Удельная энергоемкость, кДж/кВ·Uнр (одно воздействие2,752,752,752,752,754,84,84,84,84,82,752,752,754,84,84,8
Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность)40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА40 кА
Группа вибропрочности и виброустойчивости по ГОСТ 17516.1–90М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1
Суммарная механическая нагрузка от напора ветра 40 м/сбез гололеда и от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее2000200020002000200020002000200020002000100010001000100010001000
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее294294294294294294294294294294589589589589589589
Срок службы, лет30303030303030303030303030303030
Масса, кг, не более107110110110110107110110110110197197197197197197
Обозначение технических условийТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)ТУ 3414—079—49040910—2007 (ИВЕЖ.674362.013 ТУ)
* В числителе — допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе - допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой по п.9а. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией.